שאלה 1018 — מקומות רטובים ובריכות שחייה

מהנדס ציין במפרט רכיב בעל דרגת הגנה IP44 להתקנה בגובה 40 ס"מ מעל מבנה צף. באיזה תנאי מפרט זה יהיה קביל לפי התקנות?

  1. א. המפרט קביל בכל מקרה.
  2. ב. המפרט אינו קביל כי נדרשת דרגת הגנה IPX7.
  3. ג. מותר בתנאי שהציוד מותקן בגובה של 30 ס"מ לפחות מעל מפלס המים המרבי או מישור הייחוס.
  4. ד. אסור, הציוד חייב להיות מותקן לפחות 60 ס"מ מעל המבנה הצף.

נושא: מקומות רטובים ובריכות שחייה · קוד מאגר: 8.1 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: מקומות רטובים, בריכות שחייה, ג'קוזי ומבנים צפים נבחנים כסביבה עם סכנת התחשמלות מוגברת. השאלות עוסקות בחלוקה לאזורים סביב המים, בדרגות ההגנה הנדרשות מהציוד בכל אזור, בהשוואת פוטנציאלים ובגובה ההתקנה מעל מישור הייחוס. הטעות האופיינית היא יישום דרישות של מתקן יב…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למקומות רטובים ובריכות שחייה קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.